消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一类高层公共建筑定性问题

建规第5.1.1条24米以上部分有建筑面积大于1000平米的商展电邮财以及其它多功能组合建筑,这个多功能组合部分需不需要在24米以上。比如1-3层位商场高度为20米,4-10层为办公。

玺望成真 | 2024-10-11 17:12
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

奋斗的样子 2024-10-11 23:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我认为:只要是大于24米以上有一完整的楼层大于1000平方且满足两种以上的多功能组合,(不包括与住宅建筑的组合)。就可以定性为一类高层公共建筑。

玺望成真   回复: 奋斗的样子2024-10-12 14:09

组合部分需要在24米以上吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 玺望成真2024-11-08 23:01

需要在24米以上,并且单层面积要大于1000平方米

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-10-12 12:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要在24米以上,并且单层面积要大于1000平方米。楼主举的例子,24米以上没有建筑面积超过1000平方米的相关功能,属于二类高层

玺望成真   回复: 潘天坤2024-10-12 17:20

这怎么理解。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阿宸宸宸宸OK 2024-10-12 17:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

24米以上任一层面积超过1000平方米,就可以认定是一类高了

rayh 2024-10-14 18:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

语文问题,你把“和”前面去掉,看看怎么能读通,就知道断句在哪里了。应该去掉“的”与“和”之间,的部分,所以跟层数没关系,只要是组合建筑、24m以上部分大于1000平,就是一类高层

李慕白   回复: rayh2025-03-27 14:40

商店单一功能,24m以上有大于1000平方的楼层,也是一类高层?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载