消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟风机联动自动起动后,现场控制箱能否手动关闭,

排烟风机联动自动起动后,现场控制箱能否手动关闭,

赵一一 | 2024-01-18 20:26
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

南明离火 2024-01-19 08:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现场控制箱打到手动,现场手动关闭

阳明心 2024-01-19 08:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

先把控制柜的手自动状态切换至手动状态,然后按停止按钮。

安洪全 2024-01-19 09:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,联动也是控制器通过控制风机的控制箱实现联动功能

奋斗的样子 2024-01-19 13:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,风机控制柜打到手动转态,按停止按钮,再把现场的排烟阀或排烟口复位。再打到自动转态。

潘天坤 2024-06-17 20:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要将风机控制柜的状态调整到手动,才能手动停止风机

关闭

关闭

手机APP下载