BOLIN
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
造纸厂要设喷淋吗
发表评论: 8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位; 2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房; 3 占地面积大于1500m²的木器厂房; 4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位; 5 高层乙、丙类厂房; 6 建筑面积大于500m²的地下或半地下丙类厂房3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定 你这属于 丙类厂房吧,和第二条类似应该设吧
2024-01-26 09:52
-
学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
发表评论: 学生宿舍相对于旅馆建筑来说,高度雷同但没有达到面积要求(任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所)
2024-01-26 09:34
-
有一个感烟火灾探测器短路了,总线隔离器是只隔离这一个感烟火灾探测器还是将本隔离器所保护线路中其他的32个都隔离
发表评论: 隔离器后端的都会被隔离
2024-01-25 14:46
-
稳压泵启泵后触发喷淋泵动作
发表评论: 我们搞过现场压力开关连锁启泵 正常的
2024-01-22 14:29
-
稳压泵启泵后触发喷淋泵动作
发表评论: 这种情况我也遇到过 当时搞检测在屋顶启稳压泵结果报警阀压力开关动作连锁启泵 把水泵法兰阀瓣给打出来了。我们检测都很正常,唯一怀疑的是稳压泵扬程大导致的!
2024-01-22 09:35
-
压力表显示供水侧压力低于系统侧压力,是什么原因造成的?压差大小对系统有什么影响?
发表评论: 补偿器是为了防止系统侧轻微渗漏导致系统侧压力过低,你说的是系统侧压力过高
2024-01-22 09:27
-
消防水系统稳压:喷淋系统和消火栓系统可以合用稳压泵吗?喷淋系统稳压管道应接在报警阀前还是阀后(按消防水泵水流方向)?
发表评论: 稳压泵是让管网压力保持在正常范围当然是接在系统侧
2024-01-19 09:57
-
压力表显示供水侧压力低于系统侧压力,是什么原因造成的?压差大小对系统有什么影响?
发表评论: 平时启泵的话水会打到系统侧导致系统侧压力大于供水侧或者供水侧漏水或者水泵出水口止回阀不严密水返到消防水池。压差过大会报警阀动作会延迟不能及时启动水泵
2024-01-19 09:43
1
