消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟防火阀连锁关闭排烟风机

《烟规》5.2.2.5排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

请问,此条中的排烟防火阀是单只排烟风机入口处的排烟防火阀,还是系统中的所有排烟防火阀?

mshm | 2023-12-09 17:31
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

周家斌 2023-12-10 08:59  2 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟入口处的排烟防火阀,参考苏州的专家意见(规范组专家),

707214 2023-12-10 13:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是一台排烟风机单独控制一个防火分区,排烟防火阀280℃联锁停风机,没有异议。

若一台风机控制多个楼层或防火分区,个人建议,非排烟风机前排烟防火阀,280℃时不适合联锁停止风机,避免影响其他区域的排烟。

山屈   回复: 7072142023-12-11 15:24

观点一致。

实际工程中,同一风机担任多个分区的排烟,接入联锁停机的一般只有风机入口处的一个。

2023年上半年作为建设单位消防验收过程中,与住建验收工作人员因此产生争议,当面致电设计单位,最终只看排烟风机入口前的,验收通过。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

无名之辈 2023-12-11 09:06  1 赞  0 踩 [回复] 举报


按该条款理解,则系统中任意一个排烟防火阀关闭都要联锁关闭相应的排烟风机。

GANSTER 2023-12-11 11:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范从来就没特别提到风机入口处的排烟防火阀。

潘天坤 2024-06-18 12:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

烟规实施已久,目前很多人认为烟规GB51251要求连锁的位置仅限于风机入口处的排烟防火阀,注意连锁两个字。

目前消防设施通用规范也有一些联锁要求,然后联锁方式还有部位有存在一些争议,这边不再做说明。


关闭

关闭

手机APP下载