消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

养老院自动喷淋

单层,占地面积600平的养老院用设自动喷淋系统吗

久久 | 2023-08-11 09:13
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

hnlyplszq 2023-08-11 10:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

老年人照料设施,均需要设置自动灭火系统。

陈曲 2023-08-11 10:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

新建的需要  旧有的可以找下当地有无相关文件可以不设置 找不到也要设置

周家斌 2023-08-11 13:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

老年人照料设施设置自动喷水灭火系统,可以有效降低该类场所的火灾危害。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084,室内最大净空高度不超过8m、保护区域总建筑面积不超过 1000m² 及火灾危险等级不超过中危险级Ⅰ级的民用建筑,可以采用局部应用自动喷水灭火系统。因此,当受条件限制难以设置普通自动喷水灭火系统,又符合上述规范要求的老年人照料设施,可以采用局部应用自动喷水灭火系统。

TAIL 2023-08-11 19:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载