单层建筑面积2000m2的展厅要设喷淋吗

规范原文:任一层建筑面积大于1 500或总建筑面积大于 3 000的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆 建筑;

单层建筑面积大于1 500,总建筑面积小于 3 000的要设喷淋吗?

刚刚好不好 | 2023-07-04 09:10
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-07-04 09:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要设

满足“任一层建面大于1500”的条件

同同不同 2023-07-04 12:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是或,不是且,应设置