消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防管道上压力表

消防管道上的压力表需要强检吗,或者那个规定里有关于消防管道上压力表的检定标准。

丿昵称 | 2023-06-16 15:19
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2023-06-16 16:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防上,好像只有三类涉及强检“灭火器”“火灾报警”“避难逃生”,其它好像没有强检要求。


压力表的话,您可以参照“消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014”

5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:    

1 单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;    

2 消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;    3 消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%; 

4 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。

鱼剑客   回复: 安洪全2023-06-16 17:19

计量法和实施办法,安全类计量装置每6个月应校验一次,安全阀每年一次

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同 2023-06-17 00:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大哥说得对,可参照 消防产品强制性认证和自愿性认证产品目录及 认证依据、标准,强制认证现在仅标准要求的这些个

yizhongdayang 2023-06-17 18:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

       强制检定是由政府计量行政部门所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构,对社会公用计量标准、部门和企事业单位使用的最高计量标准,用于贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测4 个方面列入国家强检目录的工作计量器具,实行定点定期的一种检定。强制检定的工作计量器具是必须是列入强制验定《目录》中的工作计量器具,并且是直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器具。

       市场监管总局2020年10月26日发布了调整实施强制管理的计量器具目录的公告,对强制检定的计量器具目录做了较大幅度的调整,其中压力仪表属于强制检定的计量器具,如下:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247484732&idx=1&sn=4e4c5ab93c5be402242477e15e1e3b1a&chksm=c06abe81f71d379714cdc32c7417fa31b1a4710609db57c668eb63e519f43787e0666a2fe7a8&token=321862806&lang=zh_CN#rd

关闭

关闭

手机APP下载