工业建筑物之间防火间距问题

您好!请问防火通用规范GB55037-2022实行后,将火力发电厂与变电站设计防火标准GB50229-2019的4.0.15作废,但是4.0.15是建筑物防火间距表,通用规范又没有给出新的防火间距表,还按GB50229-2019的4.0.15执行吗?

艾消 | 2023-06-13 15:27
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

陈曲 2023-06-13 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对的 这个是最有说服力的参考 

安洪全 2023-06-13 15:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

对,您就理解为“防火通用规范”废止了4.0.15的强制性,在新的标准制定出来前,执行、检查还以“4.0.15”的要求执行。

艾消   回复: 安洪全2023-06-13 16:40

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 艾消2023-06-13 17:27

客气,共同进步

  0 赞    0 踩 [回复] 举报