消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

与封闭楼梯间联通的消防前室需要按照合用前室设计吗?

住宅的地下室按照规范可采用封闭楼梯间,与消防电梯前室联通之后,要按照防烟楼梯间、合用前室设计吗?

mshm | 2023-06-05 18:47
请写下您的回答回答

精彩评论

风无心 2023-06-06 23:28

个人认为要么按照防烟楼梯间设计(前室入口即为安全出口),要么就把消防电梯前室单独出来,重新设走道直通封闭楼梯间(楼梯入口才是安全出口),不能把消防电梯前室当成是走道来设计,会破坏它的安全性能,按《火通规》第7.1.2条规定,疏散不应经过其他房间。

查看原文
回答 | 共3个

安洪全 2023-06-06 08:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

2.2.8 除仓库连廊、冷库穿堂和筒仓工作塔内的消防电梯可不设置前室外,其他建筑内的消防电梯均应设置前室。消防电梯的前室应符合下列规定:    

1 前室在首层应直通室外或经专用通道通向室外,该通道与相邻区域之间应采取防火分隔措施。    

2 前室的使用面积不应小于6.0m²,合用前室的使用面积应符合本规范第7.1.8条的规定;前室的短边不应小于2.4m。    

3 前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外,不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙。


7.1.8 室内疏散楼梯间应符合下列规定:    

1 疏散楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道及其他影响人员疏散的凸出物或障碍物。    

2 疏散楼梯间内不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道。    

3 在住宅建筑的疏散楼梯间内设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用敞开楼梯间,并应采取防止燃气泄漏的防护措施;其他建筑的疏散楼梯间及其前室内不应设置可燃或助燃气体管道。    

4 疏散楼梯间及其前室与其他部位的防火分隔不应使用卷帘。    

5 除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。    

6 自然通风条件不符合防烟要求的封闭楼梯间,应采取机械加压防烟措施或采用防烟楼梯间。    

7 防烟楼梯间前室的使用面积,公共建筑、高层厂房、高层仓库、平时使用的人民防空工程及其他地下工程,不应小于6.0㎡;住宅建筑,不应小于4.5㎡。与消防电梯前室合用的前室的使用面积,公共建筑、高层厂房、高层仓库、平时使用的人民防空工程及其他地下工程,不应小于10.0㎡;住宅建筑,不应小于6.0㎡。    

8 疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。当距离不符合要求时,应采取防止火势通过相邻开口蔓延的措施。

陈曲 2023-06-06 10:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按现在的设计 一般地上部分采用消防电梯的话 肯定会同时选择防烟楼梯间 所以与地上部分连通的地下部分也要用防烟楼梯间

风无心 2023-06-06 23:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为要么按照防烟楼梯间设计(前室入口即为安全出口),要么就把消防电梯前室单独出来,重新设走道直通封闭楼梯间(楼梯入口才是安全出口),不能把消防电梯前室当成是走道来设计,会破坏它的安全性能,按《火通规》第7.1.2条规定,疏散不应经过其他房间。

关闭

关闭

手机APP下载