消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

挡烟垂壁设置

老师您好,我现在有一个健身房,建筑面积2500平方米,请问一下挡烟垂壁要如何设置,原有建筑主梁高有1100mm高和700mm高,这种情况可以直接用建筑梁作为挡烟垂壁行不行。净空高有5米
豆豆龙 | 2023-05-16 15:30
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

无名之辈 2023-05-16 15:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

场所净高5米,防烟分区最大允许面积1000㎡,首先要按照场所内的平面布置划分出防烟分区,现有的主梁可以作为挡烟垂壁使用,划分防烟分区时尽量利用主梁,当然还要考虑各个防烟分区的排烟情况。

安洪全 2023-05-17 17:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,用建筑梁作为挡烟垂壁是可以的。

依据是建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017:

2.1.10 挡烟垂壁  draft curtain     用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。

4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。


其次,1100和700满不满足挡烟垂壁形成储烟仓的厚度要求?

4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。

4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。

您描述的场所净高5米,最小清晰高度:2.1米

所以1100mm的梁无论自然排烟还是机械排烟都满足要求,但700mm的梁如果自然排烟的情况下小于1000mm就不满足要求了。但您这个场所不设排烟本身就不满足要求。

附防烟分区面积要求:

关闭

关闭

手机APP下载