消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

吊顶喷淋如何选择

装修设计隔0.7米 吊0.7米的顶 如何采用上喷还是下喷,还是是上下喷?

装修吊顶间距0.5米 吊0.5米的顶,喷淋如何安装?

需要有依据规范

京 | 2023-01-07 11:22
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

张牙舞爪的张 2023-01-07 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

喷淋喷头安装方式,《喷规》7.1.13;阁楼内是否需要设置喷淋,《喷规》7.1.11,7.1.14。

资源网小助理 2023-01-09 10:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《喷规》7.1.11 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头:

1 闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护;      

2 风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作;      

3 无其他可燃物。

Hydrant 2023-01-18 16:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

吊顶的通透率小于70%时,设置上、下喷头。 即使吊顶内没有可燃物, 也需在吊顶上设置喷头。

关闭

关闭

手机APP下载