消防控制室是否可以设置自喷?
发表评论: 消控室 24 小时有人值班,放两个灭火器就行了,万一喷淋误喷那乐子就大了。不过消控室还是要满足两股消火栓水柱能保护到。
2024-12-09 22:16
-
吊顶喷淋如何选择
发表评论: 吊顶的通透率小于70%时,设置上、下喷头。 即使吊顶内没有可燃物, 也需在吊顶上设置喷头。
2023-01-18 16:06
-
汽车库采用预作用系统,喷头能参考厂房采用标准响应型扩大覆盖面积喷头吗?
发表评论: 《喷规》6.1.1,扩大覆盖面积喷头需要快速响应喷头;6.1.7条又规定,当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统。另外再根据6.1.1的条文解释,预作用系统也是不应该用扩大覆盖面积喷头的。
2023-01-17 16:06
-
消火栓系统在报警阀后与喷淋系统分开,是否可以?
发表评论: 要在报警阀前分开吧