请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?


请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?如下图,如果不是,请说明判别标准,

如果是地上地下共用的话,烟规图集15k606第26页的3.1.6图示配图就应该就有误(烟规3.1.6说不与地上楼梯间共用且地下仅为一层)?这张图就是图集原图,我也认为是共用,谢谢!



wenhua | 2022-11-05 10:46
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

周家斌 2022-11-05 12:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从建筑型式上是共用的,烟规是从防烟角度考虑的,不矛盾!

刘丽波 2022-11-05 20:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

图示有更正版

wenhua   回复: 刘丽波2022-11-10 10:05

如果这个楼梯是地上和地下共用的情况,就是烟规图示解说和条文要求不匹配了,请问方便告诉我一下图示更正版的版本号吗?或者勘误。最好有电子版。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

aalwbw 2022-11-08 09:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

兄弟你仔细审题

一、烟规3.1.6所说的是:封闭楼梯间可不设置机械加压送风系统时的一种条件,当.....时;【当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统】。

二、地上与地下楼梯间一直都可以共用,前提条件是:在首层用2小的防火隔墙墙与乙级防火门处理。

wenhua   回复: aalwbw2022-11-10 10:09

我的意思是说烟规条文说地下楼梯和地上楼梯不共用,条文配图和条文不对应。配图是地上地下共用的楼梯间

  0 赞    0 踩 [回复] 举报