仅需在走道设置闭式系统的建筑具体是指哪些情况?
发表评论: 没太看懂您的回答,我是想问轻危险级建筑中仅在走道设置闭式系统的建筑是哪种类型,或者满足何种条件的建筑仅需在走道设置闭式系统?而不是建规8.3.3,8.3.4设置自动喷水灭火系统的条件
2022-11-19 21:01
-
请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?
发表评论: 我的意思是说烟规条文说地下楼梯和地上楼梯不共用,条文配图和条文不对应。配图是地上地下共用的楼梯间
2022-11-10 10:09
-
请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?
发表评论: 如果这个楼梯是地上和地下共用的情况,就是烟规图示解说和条文要求不匹配了,请问方便告诉我一下图示更正版的版本号吗?或者勘误。最好有电子版。
2022-11-10 10:05
-
请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?
发表评论: 如果是地上地下共用的话,烟规图集15k606第26页的3.1.6图示解说就有误?这张图就是图集原图,我也认为是共用
2022-10-31 18:13
-
间断布置登高操作场地间的情况,场地间距离怎样确定?
发表评论: 麻烦问一下,30米这个距离怎么算?
2022-10-29 17:51
-
<<建规图示及应用>>第225页6.2.2图示是不有误?
发表评论: 麻烦问一下是消防资源网微信公众号答疑吗?
2022-10-26 16:12
-
<<建规>>18j811-1图集5-90页户型示意图4中前室内开设了管井,此图是否有误?
发表评论: 您的回复我认可,但是石老师说的“每单元不超三户,当户门直接开向前室,没有开设检查门的其他空间…”,图集户型是非直接开向前室,而是自带疏散走廊,所以我认为管井不是没地放的情况,管井设在独立前室内不妥。也就是图集有误,您怎么看?所以我认为也可能这是一个有争议的或较含糊的问题。
2022-10-25 11:50
-
如下图,石峥嵘老师编写的<<建规图示及应用>>第259页疏散楼梯是否有误?
发表评论: 如果下沉广场向地面的疏散楼梯下有防火分区4的房间,那么宽度w4的这个安全出口就没有必要必须到我画圈的那面墙必须保持大于等于2米的距离了吧?
2022-10-25 11:21
-
<<建规>>18j811-1图集5-90页户型示意图4中前室内开设了管井,此图是否有误?
发表评论: 但独立前室内设管井了。
2022-10-24 13:01
-
关于18J811-1《建筑设计防火规范图示》中剪刀梯三合一前室是否允许单向疏散的问题
发表评论: 对于需要设置不少于2个安全出口的建筑,当疏散门或户门通过疏散走道进入安全出口时,除不大于3户的特殊情况,其疏散走道应具备两个安全出口,尽量分散布置,,以满足双向疏散的要求,且两个安全出口在同一楼层上应能通过公共区域自由转换
2022-07-23 09:12
-
在《喷规》中没有找到建筑内局部空间设置自动喷水灭火系统的条件和场所,只看到了《喷规》12.0.1条局部应用的条件,求可局部设置洒水喷头的场所和设置条件解析?
发表评论: 多层民用建筑
2022-06-28 21:09
-
求此题解析,题目见图
发表评论: 请教走道长度是这么计算出来的吗?答案是根据中小学楼梯梯段最短宽度1.2m,确定楼梯宽度最小2.4米,走道最长长度是:8.4+(8.4-2.4)/2+3.6/2+7.2=20.4,请教窗距如何计算出14.4的,计算窗间距和楼梯宽度有关吗?没看懂您的答案?
2022-06-23 08:56
-
请教关于《烟规》4.6.3第3款和第4款应用的问题,如图所示的某健身楼如果走廊使用自然排烟的话,排烟窗如何设置?
发表评论: 这张图走廊宽2.7m,长58.5米,划分2个防烟分区,每个防烟分区要自然排烟的话,按照这篇论文及规范4.6.3 https://www.fx361.com/page/2020/0910/9803714.shtml,介绍,房间100平米以下不能自然排烟的情况,不是应该执行4.6.3的第三款吗?不就出现不小于2/3走廊长度的排烟窗布置了吗?可是好像每个防烟分区不是两端都具有布置排烟窗的条件。我没太搞懂您的不需要考虑2/3的回答
2022-06-22 11:28
-
请教关于《烟规》4.6.3第3款和第4款应用的问题,如图所示的某健身楼如果走廊使用自然排烟的话,排烟窗如何设置?
发表评论: 您的固定窗名词解释在哪本书上查的?求教。
2022-06-21 21:11
-
请教关于《烟规》4.6.3第3款和第4款应用的问题,如图所示的某健身楼如果走廊使用自然排烟的话,排烟窗如何设置?
发表评论: 这道题的排烟窗口存在一个防烟分区内任一点到排烟窗口距离超过30m的情况了,此题类似今年注册建筑师考试设备题的第二题,我把图改了一下,其实我是想问运用4.6.3-3款如何布置排烟窗位置?规范中说的“排烟窗口的距离不应小于走道长度的2/3”其中的走道是指整个楼层走道长,还是采用自然排烟的防烟分区内的走道长?怎样计算一个防烟分区内走道的长度?是否能采用自然排烟的方式?因为一层楼的走道长可以一部分机械排烟,一部分自然排烟,有好几个防烟分区。所以规范这里的走道长度是哪个长度?我将走廊宽度改为2.7m,走廊长度改为58.5m了。如改后的下图
2022-06-20 18:06
-
请教关于《烟规》4.6.3第3款和第4款应用的问题,如图所示的某健身楼如果走廊使用自然排烟的话,排烟窗如何设置?
发表评论: 你说的对,离排烟窗口超过30M了,自然排烟那就分3个防烟分区,其实我主要想问4.6.3-3款如何布置排烟窗放哪的问题。而且走道长度怎么算,是每个防烟分区内的走道长度还是整个走道长度?我把图改了一下,走廊宽2.7了,这样能做自然排烟吗?见下图
2022-06-20 16:55
-
非公建的别墅的中庭也需要设置挡烟垂壁吗?回廊还需要考虑设置排烟设施吗?
发表评论: 老师,您好,别墅中庭四周有回廊,回廊通往四周房间,房间门开向回廊,按您的解释,我理解为中庭四周,2,3层楼面标高下都应该作挡烟垂壁了,是吧?这样才能将中庭和回廊按不同防烟分区处理,盼复,谢谢!
2022-06-17 17:36
-
请教关于33米高以下高层建筑封闭楼梯间靠外墙时是否需要设置固定窗的问题?
发表评论: 就是说靠外墙的封闭楼梯间如果采用机械正压送风只需顶层部位设置1平米的固定窗,无需每五层设置总面积不小于2平米的固定窗,是吧?谢谢!
2022-06-16 17:07
-
关于中央空调竖向穿越楼板的排风管道和竖向穿越楼板的回风管道可否使用土建风道的问题?另外竖向穿越楼板防烟风管有耐火极限要求吗?
发表评论: 谢谢!
2022-06-16 10:43
-
请教关于33米高以下高层建筑封闭楼梯间靠外墙时是否需要设置固定窗的问题?
发表评论: 收到刘老师的回复,谢谢!可是我没太搞懂您的回复,可能我的问题没表述清楚,我想问的情况是靠外墙的封闭楼梯间如果采用机械正压送风是否需要在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗?这个情况,《烟规》 3.3.11条没有说,只说了靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。盼复,谢谢!
2022-06-16 10:40