间断布置登高操作场地间的情况,场地间距离怎样确定?

间断布置登高操作场地间的情况,场地间距离怎样确定?如图中的30m,具体指何种位置,麻烦请详细说明,谢谢,<<建规图示及应用>>第288页,另外图中的宜小于或等于15米有啥用?没搞懂这个要求啥目的


wenhua | 2022-10-28 18:05
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2022-10-29 13:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

15米一般是登高车臂长伸展达到的部位,有的地方控制在不大于10米。

wenhua   回复: 周家斌2022-10-29 17:51

麻烦问一下,30米这个距离怎么算?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: wenhua2022-10-29 19:03

消防救援机构给的经验值,现在主流救援车的伸展能达到15米,当然有更长的,两头兼顾就是30米。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报