关于18J811-1《建筑设计防火规范图示》中剪刀梯三合一前室是否允许单向疏散的问题

如图,18j811-1《建筑设计防火规范图示》5-90页,住宅图示一说剪刀梯共用前室时,进入前室应该从不同方向进入,故图示一错误,但图示三,也是单方向进入前室,为何图示三正确?二图都是三合一前室,也即都满足共用前室条件,4户不可以,3户就可以了吗?规范5.5.27只说了每层开向同一前室的户门不应大于三樘门,这个和剪刀梯图示三单向进入前室小于等于3户没啥关系吧?求详细解析。

wenhua | 2022-07-18 20:33
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

牛疼 2022-07-19 14:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

wenhua 2022-07-23 09:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于需要设置不少于2个安全出口的建筑,当疏散门或户门通过疏散走道进入安全出口时,除不大于3户的特殊情况,其疏散走道应具备两个安全出口,尽量分散布置,,以满足双向疏散的要求,且两个安全出口在同一楼层上应能通过公共区域自由转换

李勤 2026-08-27 10:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3户及以下可以具有一个疏散方向,但是4户及以上就需要至少两个疏散方向了