求此题解析,题目见图

如上图,此题为建筑师考试的题,题干及要求见图,此题答案解析将走廊挡烟垂壁右侧的防烟分区2应用自然排烟窗的方式解决排烟问题,我认为应用《烟规》4.6.3-3款“当公共建筑仅需在走廊或回廊排烟时,在走廊两侧均设置不小于2平米排烟窗且距离不应小于走廊长度的2/3”的话, 走廊的距离应该至少是8.4*2+7.2=24米,24*2/3=16米,就是说两个排烟窗距离应该大于16m才可以。可是答案明显窗户距离不足16m,求防烟分区2自然排烟窗如何布置,4.6.3-3条走廊长度如何计算详尽的解析?

wenhua | 2022-06-21 21:25
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

充楞装傻 2022-06-22 17:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

走道中心线画T字,

走道长度 =T字的各端点中,距离楼梯端点的最长距离。

8.4+3+3.6/2+7.2=20.4

20.4*2/3=13.6

窗距=8.4-3+1.8+7.2=14.4

14.4>13.6判定大于2/3~~合格


wenhua   回复: 充楞装傻2022-06-23 08:56

请教走道长度是这么计算出来的吗?答案是根据中小学楼梯梯段最短宽度1.2m,确定楼梯宽度最小2.4米,走道最长长度是:8.4+(8.4-2.4)/2+3.6/2+7.2=20.4,请教窗距如何计算出14.4的,计算窗间距和楼梯宽度有关吗?没看懂您的答案?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

nx 2022-06-27 09:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有暖通的朋友说丁字形的走道长度按长的路线算,这里长的是8,4+8,4=16.8。这里两窗距离就超过2/3