消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

非公建的别墅的中庭也需要设置挡烟垂壁吗?回廊还需要考虑设置排烟设施吗?

有如下问题,盼回复,谢谢!想请教:(1)多层别墅建筑,地上共3层,1层中庭直通3层屋面板天花,2,3层中庭四周有回廊,总建筑面积不足2500平,按照《烟规》4.1.3中第4款和第3款,是否应该在室内装修时,2,3层中庭楼面标高洞口下部四周设置挡烟垂壁?回廊还需要考虑设置排烟设施吗?住宅设计的情况。


wenhua | 2022-06-16 17:55
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

牛疼 2022-06-17 17:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

别墅的房间没有窗户么,别墅的屋子的门都是直接到楼板的?

wenhua   回复: 牛疼2022-06-17 17:36

老师,您好,别墅中庭四周有回廊,回廊通往四周房间,房间门开向回廊,按您的解释,我理解为中庭四周,2,3层楼面标高下都应该作挡烟垂壁了,是吧?这样才能将中庭和回廊按不同防烟分区处理,盼复,谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼   回复: wenhua2022-06-18 17:07

这不是写了么,房间才是定义中的其他场所,也就是说只需要考虑房间与回廊之间的挡烟措施就行了;另外房间的墙体(门上方)可以视为挡烟垂壁啊。

如果房间都有窗户,回廊与中庭之间可以不设置挡烟措施,视为一个防烟分区,利用中庭的排烟就行。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波 2022-06-19 06:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建规要求中庭必须设置排烟设施,烟规4.1.3.3,当周围场所设置排烟设施时,回廊可不设,但住宅房间一般不考虑排烟,所以回廊需要设置排烟设施。回廊需要设置排烟设施,也就需要设置挡烟垂壁。


消防黄河 2022-07-01 08:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

中庭设挡烟垂壁,回廊设排烟。如果各房间都有自然排烟窗,回廊可不设,另回廊有可开启外窗时,可采用自然排烟。

关闭

关闭

手机APP下载