消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于中央空调竖向穿越楼板的排风管道和竖向穿越楼板的回风管道可否使用土建风道的问题?另外竖向穿越楼板防烟风管有耐火极限要求吗?

由《公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015 》 4.3.18 空气调节风系统不应利用土建风道作为送风道和输送冷、热处理后的新风风道。当受条件限制利用土建风道时,应采取可靠的防漏风和绝热措施。,可知送风管道最好不用土建风道,麻烦想问一下,空调穿越楼板的排风管道及穿越楼板回风管道是否可以采用土建风道而不采用铁皮风管?另外竖向穿越楼板防烟风管有耐火极限要求吗?盼复!

wenhua | 2022-06-15 23:03
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2022-06-16 07:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

空调的排风和回风管道可以采用土建风道。竖向穿越楼板的防烟管道如果设置在管井内,无耐火极限要求,不设置在管井内,需要有耐火极限要求,具体看烟规3.3.7条款。

wenhua 2022-06-16 10:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

谢谢!

潘天坤 2024-07-09 08:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

穿越楼板属于穿越防火隔墙,一般此区域会设置防火阀等措施

按照建规GB50016及建筑防火通用规范 GB55037-2022相关要求,穿越防火隔墙(楼板)处防火阀两侧两米范围内的管道要采取不低于墙体耐火极限的防火保护措施,墙体耐火极限一般为1小时

关闭

关闭

手机APP下载