灭火器的配置规格,同是轻危险等级,使用1公斤还是2公斤呢,有何规定么

殇~~ | 2021-12-16 12:50
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友346 2021-12-17 16:16  0 赞  1 踩 [回复] 举报

只要是轻危险等级,最小灭火级别不低于1A,配置1kg或2kg的都可以,具体要根据Q=KS/U来确定。当然如果配置2Kg的话,在满足保护距离的情况下可以减少灭火器的设置数量的。

殇~~   回复: 消防网友3462022-01-25 16:12

酒店走道布置了5KG的灭火器后,客房是否可以不布置2KG的这些了呢?


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沙工   回复: 消防网友3462023-03-30 10:54

1kg和2kg的保护距离、灭火级别都是一样的,数量为什么不一样呢?