建筑防火通用规范中8.1.9中9设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300平米,这300平米是指总面积还是每层面积呢?
发表评论: 这里指每一层的面积均大于300㎡要设置的。
2024-07-09 09:32
-
“九小场所”消防安全标准化建设标准
发表评论: 有些“九小”场所的管理人员安全意识淡薄,有这个标准化建设挺好的,希望引起相关人员的重视。
2024-07-08 16:16
-
气体灭火系统手动启动方式
发表评论: 谢谢专家的回复
2024-04-25 16:17
-
灭火器的配置规格,同是轻危险等级,使用1公斤还是2公斤呢,有何规定么
发表评论: 只要是轻危险等级,最小灭火级别不低于1A,配置1kg或2kg的都可以,具体要根据Q=KS/U来确定。当然如果配置2Kg的话,在满足保护距离的情况下可以减少灭火器的设置数量的。
2021-12-17 16:16
-
气体灭火系统防护区的围护结构可以采用防火卷帘吗?
发表评论: 不可以的,因为除了防火分隔以外,防护区还要承受一定的压力,要满足承压能力不小于1200pa,防火卷帘达不到这个要求的。