“九小场所”消防安全标准化建设标准

发布于:2024-02-27 08:30



小餐饮场所消防安全标准化建设标准




  额定就餐人数100人以下的小饭店,按照以下标准开展消防安全标准化建设:
一、消防安全组织制度
  1、明确场所消防安全责任人、管理人,落实消防安全责任。
  2、制定符合单位实际的消防安全管理制度,悬挂上墙并印发员工学习。
二、场所消防安全设置要求
  (一)一般防火要求
  1、室内装饰装修采用不燃、难燃材料,符合消防技术标准。
  2、不得违规在建筑内安排人员住宿。
  (二)安全疏散设施
  1、消防安全疏散通道和安全出口畅通,疏散通道、出口、窗口处不得设置影响人员疏散逃生的栅栏、广告牌等障碍物。
  2、疏散指示标志、火灾事故应急照明符合要求。
  3、场所周围消防车通道畅通。
  (三)消防设施器材
  1、灭火器配置数量充足,选型准确,放置位置明显,便于取用,并定期维护。厨房内应配置灭火毯。
  2、室内消火栓水压应符合要求;消火栓箱醒目、无遮挡;水带、水枪应齐全好用;消火栓箱门应设置紧急开启装置;消火栓启泵按钮应能够正常启动消防水泵。
  3、火灾自动报警系统(如果未设置,需安装无线独立烟感报警器)、自动喷水灭火系统等设施完好有效,并定期维护。
三、火源管控措施
  1、每日班前班后进行防火检查,营业期间定时进行巡查,建立防火巡查、检查记录。
  2、液化气罐的储存场所应与其他场所采用实体墙分隔;炉灶、烟囱不得靠近板壁、可燃结构屋顶。
  3、就餐区域内严禁使用液体酒精和液化气罐。
  4、厨房、灶间烟道应至少每季度清洗一次;燃油、燃气管道应定期检查、检测,每18个月更换一次燃气软管,软管长度不大于2米。
  5、电气线路应当穿管保护;对电气线路、设备应定期检查、检测;营业结束时,应切断营业场所的非必要气源、电源。
  6、确需电、气焊等明火作业时,场所应暂停营业,并落实现场监护人、清除施工区域内的可燃物、设置消防器材,确保动火作业安全。
四、消防宣传、培训
  1、场所消防安全责任人应熟知:消防安全职责;本场所火灾危险性和防火措施;依法应承担的消防安全行政和刑事责任。
  2、场所消防安全责任人每季度至少对员工进行一次消防安全教育,并开展灭火和应急疏散演练。员工上岗前应经过消防安全教育,使每名员工达到“一懂三会”(懂本场所火灾危险性,会报警、会灭火、会逃生)的要求。
五、消防安全标识
  1、场所应在明显位置悬挂包含“一懂三会”、消防安全承诺书、消防安全告知书等内容的提示牌。
2、场所应根据自身特点,按照《消防安全标志、标识图列》(附后)设置消防器材、消防提示性、警示性等标识。
  


小医疗场所消防安全标准化建设标准




  乡镇卫生院,街道卫生院,社区卫生院以及床位数30张以下的其他小医院(诊所)、疗养院、养老院、福利院,按照以下标准开展消防安全标准化建设:
一、消防安全组织制度
  1、明确场所消防安全责任人、管理人,落实消防安全责任。
  2、制定符合单位实际的消防安全管理制度,悬挂上墙并印发员工学习。
二、场所消防安全设置要求
  (一)一般防火要求
  1、依法办理消防设计、竣工验收消防备案。
  2、室内装饰装修采用不燃、难燃材料,符合消防技术标准。
  (二)安全疏散设施
  1、消防安全责任人每月至少组织一次防火检查;每日进行防火巡查,建立防火巡查、检查记录。
  2、对氧气瓶、氧气袋等设施和酒精、药品储存场所,每天进行检查,实行严格管理。
  3、病房内不应使用电炉子等大功率电器,不应违章使用明火。
  4、电气线路应当穿管保护;对燃气和电气线路、设备进行定期检查、检测。
  5、因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,动火部门和人员应当落实现场监护人、圈定施工区域、设置消防器材,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。
四、消防宣传、培训
小购物场所消防安全标准化建设标准






  建筑面积300平方米以下的小商场(商店、市场),按照以下标准开展消防安全标准化建设:
一、消防安全组织制度
  2、禁止经营、储存、使用易燃易爆危险品。
  3、电气线路应当穿管保护;对电气线路、设备进行定期检查、检测;营业结束时,应切断营业场所的非必要电源。
  4、凡是有易燃、可燃物的地方,均应严禁明火,在场所明显处设置禁火、禁烟标志。
  5、确需电、气焊等明火作业时,场所应暂停营业,并落实现场监护人、清除施工区域内的可燃物、设置消防器材,确保动火作业安全。
四、消防宣传、培训
  1、场所的消防安全责任人应熟知:消防安全职责;本场所火灾危险性和防火措施;依法应承担的消防安全行政和刑事责任。
  2、场所消防安全责任人每季度至少对员工进行一次消防安全教育,并开展灭火和应急疏散演练。员工上岗前应经过消防安全教育,达到“一懂三会”(懂本场所火灾危险性,会报警、会灭火、会逃生)的要求。
五、消防安全标识
  1、场所应在明显位置悬挂包含“一懂三会”、消防安全承诺书、消防安全告知书等内容的提示牌。
  2、场所应根据自身特点,按照《消防安全标志、标识图列》(附后)设置消防器材、消防提示性、警示性等标识。


小住宿场所

消防安全标准化建设标准

  床位数50张以下的小旅馆,按照以下标准开展消防安全标准化建设:
一、消防安全组织制度
  1、明确场所消防安全责任人、管理人,落实消防安全责任。
  2、制定符合单位实际的消防安全管理制度,悬挂上墙并印发员工学习。
二、场所消防安全设置要求
  (一)一般防火要求
  室内装饰装修采用不燃、难燃材料,符合消防技术标准。
  (二)安全疏散设施
  1、消防安全疏散通道和安全出口畅通,疏散通道、出口、窗口处不得设置影响人员疏散逃生的栅栏、广告牌等障碍物。
  2、疏散指示标志、火灾事故应急照明符合要求。
  3、场所周围消防车通道畅通。
  4、客房内应设置醒目、耐久的“请勿卧床吸烟”提示牌和消防安全疏散指示图,指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。
  (三)消防设施器材
  1、灭火器配置、逃生面罩数量充足,选型准确,放置位置明显,便于取用。
  2、室内消火栓水压应符合要求;消火栓箱醒目、无遮挡;水带、水枪应齐全好用;消火栓箱门应设置紧急开启装置;消火栓启泵按钮应能够正常启动消防水泵。
  3、火灾自动报警系统(如果未设置,需安装无线独立烟感报警器)、自动喷水灭火系统等设施完好有效,并定期维护。
三、火源管控措施
  1、每日进行防火检查、巡查;服务员在清扫卫生、查房时进行岗位防火检查,建立防火巡查、检查记录。
  2、电气线路应当穿管保护;对电气线路、设备进行定期检查、检测。
  3、凡是有可燃物的地方,均应严禁明火,在明显位置设置禁火、禁烟标志。
  4、确需电、气焊等明火作业时,场所应暂停使用,并落实现场监护人、清除施工区域内的可燃物、设置消防器材,确保动火作业安全。
四、消防宣传、培训
  设置在建筑物首层、二层、三层且建筑面积200平方米以下的小公共娱乐场所,按照以下标准开展消防安全标准化建设:
一、消防安全组织制度
  1、明确场所消防安全责任人、管理人,落实消防安全责任。
  2、制定符合单位实际的消防安全管理制度,悬挂上墙并印发员工学习。
二、场所消防安全设置要求
  (一)一般防火要求
  1、室内装饰装修采用不燃、难燃材料,符合消防技术标准。
  2、不得违规在建筑内安排人员住宿。
  3、营业区域内实际容纳的消费者人数不得超过最大容纳人数。
  4、休息厅、录像放映室、卡拉OK室内应设置声音或视像警报,保证在火灾发生初期,将其画面、音响切换到应急广播和应急疏散指示状态。
  (二)安全疏散设施
  1、消防安全疏散通道和安全出口畅通,疏散通道、出口、窗口处不得设置影响人员疏散逃生的栅栏、广告牌等障碍物。
  2、疏散指示标志、火灾事故应急照明符合要求。
  3、场所周围消防车通道畅通。
  4、场所的包房内设置消防安全疏散指示图,指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。
  (三)消防设施器材
  2、禁止储存、使用易燃易爆危险物品。
  3、严禁在室内使用明火,燃放烟花爆竹。
  4、电气线路应当穿管保护;对燃气、电气线路、设备进行定期检查、检测;营业结束时,应切断营业场所的非必要气源、电源。
  建筑面积200平方米以下的洗浴、足疗、美容美发美体、酒吧、茶社、棋牌室、咖啡厅、健身俱乐部等小休闲健身场所,按照以下标准开展消防安全标准化建设:
一、消防安全组织制度
  2、场所的消防安全责任人每季度至少对员工进行一次消防安全教育,并开展灭火和应急疏散演练。  床位数50张以下的寄宿制学校和托儿所、幼儿园;500人以下的非寄宿制学校,100人以下的非寄宿制托儿所、幼儿园,按照以下标准开展消防安全标准化建设:
一、消防安全组织制度
  2、电气线路应当穿管保护;对电气线路、设备应定期检查、检测;每间集体宿舍均应设置用电超载保护装置。
  3、集体宿舍严禁使用明火。
  4、厨房、烧水间应单独设置。厨房、灶间烟道应至少每季度清洗一次;燃油、燃气管道应定期检查、检测,每18个月更换一次燃气软管,软管长度不大于2米。
  职工总人数50人以下或者设有30人以下员工集体宿舍的小生产加工企业,按照以下标准开展消防安全标准化建设:
一、消防安全组织制度
  1、明确场所消防安全责任人、管理人,落实消防安全责任。
  2、制定符合单位实际的消防安全管理制度,悬挂上墙并印发员工学习。
二、场所消防安全设置要求
  (一)一般防火要求
  1、依法办理消防设计、竣工验收消防备案。
  2、室内装饰装修采用不燃、难燃材料,符合消防技术标准。
  3、不得违规在建筑内安排人员住宿。
  (二)安全疏散设施
  1、每日班前班后进行防火检查,工作期间定时进行巡查,建立防火巡查、检查记录。
  2、凡是有可燃物的地方,均应严禁明火,在场所明显处设置禁火、禁烟标志。
  3、车间内中间仓库的储量不应超过一昼夜的使用量。生产过程中的原料、半成品、成品应集中存放,机电设备、消防设施周围0.5米的范围内不得堆放可燃物。
  4、按照操作规程定时清除电气设备及通风管道上的可燃粉尘。
  5、电气线路应当穿管保护;对电气线路、设备进行定期检查、检测;工作结束时,应切断场所内非必要电源。
  6、因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,动火部门和人员应当落实现场监护人、圈定施工区域、设置消防器材,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。
四、消防宣传、培训
  建筑面积100平方米以下的易燃易爆危险品销售、储存场所,按照以下标准开展消防安全标准化建设:
一、消防安全组织制度
  1、明确场所消防安全责任人、管理人,落实消防安全责任。
  2、制定符合单位实际的消防安全管理制度,悬挂上墙并印发员工学习。
二、场所消防安全设置要求
  (一)一般防火要求
  1、室内装饰装修采用不燃、难燃材料,符合消防技术标准。
  2、不得违规在场所内设置员工宿舍。
  (二)安全疏散设施
  1、消防安全疏散通道和安全出口畅通,疏散通道、出口、窗口处不得设置影响人员疏散逃生的栅栏、广告牌等障碍物。
  2、疏散指示标志、火灾事故应急照明符合要求。
  3、场所周围消防车通道畅通。
  (三)消防设施器材
  1、按要求配置灭火器、灭火毯、灭火砂、消防桶等器材;灭火器配置数量充足,选型准确,放置位置明显,便于取用,并定期维护。
  2、室内消火栓水压应符合要求;消火栓箱醒目、无遮挡;火灾自动报警系统(如果未设置,需安装无线独立烟感报警器)、水带、水枪应齐全好用;消火栓箱门应设置紧急开启装置;消火栓启泵按钮应能够正常启动消防水泵。
三、火源管控措施
  1、消防安全责任人每月至少组织一次防火检查;每日进行防火巡查,建立防火巡查、检查记录。
  2、禁止携带打火机、火柴等火种进入易燃易爆生产、储存区域,严禁在禁火区内吸烟、焚烧物品、燃放烟花爆竹。
  3、在火灾、爆炸危险区域作业时应当着防静电服,不穿带钉子的鞋,不使用产生火花的操作工具。
  4、机动车辆进入火灾、爆炸危险区域时,必须佩戴火星熄灭器。
  5、在火灾、爆炸危险区域内使用的电气线路、开关、灯具、电器设备等应达到相应的防爆等级要求。电气线路应当穿管保护,并定期进行检查、检测。
来源 | 日照开发区消防