消防控制室

火灾自动报警设计规范3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路,但有许多消防控制室兼作安防监控、视频监控等,是否合规?

消防网友68723 | 2021-12-08 17:23
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

crow0769 2021-12-08 22:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

合规。根据:

一、火灾自动报警系统设计规范,3.4.7、3.4.8条规定;

二、建筑电气设计有关规程;

三、现场实际。

将安防监控系统、消防控制系统设在同一值班室,且分开各自集中设置设备、线路等。

消防网友68723   回复: crow07692021-12-09 09:11

谢谢,个人感觉3.4.6是强条,同时用“严禁”词

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

crow0769   回复: crow07692021-12-11 15:23

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

Halsfen 2021-12-09 09:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

图集14X505-1第16页有 消防控制室与安防监控室合用布置图,个人认为需要有墙隔开

消防网友68723   回复: Halsfen2021-12-09 10:42

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-08-28 16:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

合规。设备布置之间有明显间隔且管线分开敷设。

李勤 2026-08-28 17:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的,线槽分开