消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防烟分区长边长度

关于图中走道防烟分区的长边长度问题,是a+b+c吗,要是一个圆形或其它非矩形区域的长边长度又如何计算?

消防网友68723 | 2021-11-25 16:25
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2021-11-25 16:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

https://tester.1190119.com/m/article-38770.htm关注一下问题三。另外,各地地方标准都有一些规定可以参考。图示中走道的长边是a+b+c。

消防网友68723   回复: 刘丽波2021-11-25 17:43

谢谢老师,那其他不规则的如何办?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

查规范   回复: 消防网友687232021-12-11 23:13

不规则的一般我按路线最长的算

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载