消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于商铺能否使用B1级材料的疑问

建筑内部设计防火规范中规定设置了喷淋的,可以在表格基础上降低一级,随后相关规定又明确无窗房间要提高一级,这两者是否冲突?无窗商铺是否还可以使用B1级材料??

wen吖wen | 2021-09-09 17:41
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

wanqc 2021-09-10 11:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

室内无窗房间是不能降低装修标准的吧

小马 2021-09-10 17:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑内部装修设计防火规范4.0.8写的很清楚,认真看看

澜沐 2021-11-26 14:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不冲突,你所说的情况指的是《装修规》表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1以及表6.0.5,上述规范明确说了除了第4章规定的场所以及序号为X~X规定的部位外,而无窗房间要提高一个等级属于第4章的第4.0.8条规定。

李勤 2025-11-25 13:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载