三级耐火等级的甲类厂房
发表评论: 从严,按甲厂的防火间距,疏散距离确定
2021-09-15 15:47
-
消防泵自动启动问题
发表评论: 应该,稳压泵有电接点压力表,低于设计压力下限自动启主泵。
2021-09-10 15:27
-
GB50016第5.4.2条,经营、存放和使用甲乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内。
发表评论: 厂房属于工业建筑,不属于民用建筑,不违反。厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定: 1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量; 2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔; 3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔; 4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。
2021-09-10 15:23
-
稳高压供水一定要稳压泵么
发表评论: 如果建筑本身的水压满足要求就不用设置,但规范要求最不利点消火栓静压为一类高为1,大于100M为0.15,二类高和多层为0.07.
2021-09-10 15:16
-
关于商铺能否使用B1级材料的疑问
发表评论: 室内无窗房间是不能降低装修标准的吧
2021-09-10 11:14