消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

稳高压供水一定要稳压泵么

请问一下稳高压供水,一定要用稳压泵么?

奔驰之狼 | 2021-09-10 14:26
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

wanqc 2021-09-10 15:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果建筑本身的水压满足要求就不用设置,但规范要求最不利点消火栓静压为一类高为1,大于100M为0.15,二类高和多层为0.07.

刘丽波 2021-09-10 20:47  1 赞  0 踩 [回复] 举报

稳高压,不是常高压,是需要稳压装置的。

音鬼 2021-09-17 10:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

稳高压系统是利用客观条件形成长期可靠的自然压力,这种系统别说稳压泵,水泵都可以不需要,前提是静动压满足规范要求,不满足的话就需要增设。

横行霸道的螃蟹 2021-11-03 01:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现在规范不叫稳高压一说,只有临时高压一说

关闭

关闭

手机APP下载