  • 直播间按照什么规范设计呢。
    发表评论: 按照办公场所性质设计即可

    0 0 2022-01-07 23:17

  • 建筑设计防火规范与办公规范里的说法不一致时,按哪个执行?
    发表评论: 《办公规》属于推荐性标准,《建规》属于国家强制性标准。国家鼓励采用推荐性标准,详《中华人民共和国标准化法》第一章第二条但具体落地实施政策建议询问当地住建局。

    0 0 2022-01-07 11:53

  • 大中型商场地面已设置疏散指示灯天花是否还需要设置?
    发表评论: 地面疏散指示灯只能作为辅助疏散指示标志,不能作为主要疏散指示标志。还需要增设吊顶或壁挂的疏散指示。详《建规》第10.3.6条规定的条文说明。

    0 0 2021-11-26 14:48

  • 排烟口的大小
    发表评论: 《排烟规》第4.6.1条规定:排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。指的是排烟系统的设计风量而不是单个防烟分区的设计风量。比如一个防烟分区计算排烟量为15000m3/h,设风口尺寸为700*700mm,风口个数为1该防烟分区风口风速=15000/3600/(0.7*0.7)/(风口个数)=8.5m/s。在风口风速符合10m/s以下之后,还得复验单个风口最大允许排烟量是否符合《排烟规》的要求。

    0 0 2021-11-26 14:40

  • 关于商铺能否使用B1级材料的疑问
    发表评论: 不冲突,你所说的情况指的是《装修规》表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1以及表6.0.5,上述规范明确说了除了第4章规定的场所以及序号为X~X规定的部位外,而无窗房间要提高一个等级属于第4章的第4.0.8条规定。

    0 0 2021-11-26 14:31

  • 电影院是否需要做补风系统
    发表评论: 排烟规:4.5.1 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。

    0 0 2021-10-11 17:50

  • 排烟口的大小
    发表评论: 排烟口风速(m/s)=A÷B÷C,计算结果不应大于10m/sA:计算排烟量B:3600(一小时的秒数)C:排烟口的横截面积(m×m)

    0 2 2021-10-11 17:38

  • 危险等级划分
    发表评论: 火灾危险等级按照主体建筑信息进行划分,详《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017附录A

    0 0 2021-08-25 14:04

  • 封闭楼梯间
    发表评论: https://b.1190119.com/article-234.htm可以看看这篇文章

    0 0 2021-08-25 14:02

  • 规范中下划线、加粗字体等含义
    发表评论: 下划线为新增条文,加粗为强条。其余文字表述可看各规范中的“本规范用词说明”

    4 1 2021-08-04 14:14