请问对于多个防烟分区的排烟风管,全部主管是按系统设计风量计算风速吗?

请问对于多个防烟分区的排烟风管,全部主管是按系统设计风量计算风速吗?如果是其中一节主管负担其中两三个防烟分区的话,那这截主管风速计算按照系统风量还是这个两三个分区的风量叠加?

arabella | 2023-04-14 09:48
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2023-04-14 11:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

澜沐 2023-04-18 15:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当存在一个系统承担多个防烟分区的排烟时,首先根据《排烟规》第4.6.4条规定确定设计排烟量。在实际设计时,仅主风管的风速按照设计排烟量进行计算,支管的风速按照管控的防烟分区的风量进行计算。