消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑类别分类问题

一个建筑,共六层,一层二层为商业,三层以上为住宅,建筑高度25m,商业也不是服务网点,但是也不大,一层只有三千平左右的样子,这种建筑算二类高层?还是按照多层建筑定义呢?

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

澜沐 2023-04-26 14:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按二类高层定义

多层建筑必须为低于24m的

详《建规》第5.1.1条规定。

消防网友78337 2023-04-26 15:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

纯住宅高层与多层分界为27米,纯住宅包括底层不大于300平方米的商业服务网点,


超过300平方的商业,高度超过24米,可定义为二类高层建筑


基本要求可见

5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:     1 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定;     2 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口,地下车库的疏散楼梯应按本规范第6.4.4条的规定进行分隔;     3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。

无名之辈 2023-04-28 17:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按照建规2018版属于二类高层其他公共建筑,也就是以前说的高层商住楼。

关闭

关闭

手机APP下载