全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火门可不可以换为防火卷帘门
各位同事:
最近发现一个问题,就是从电梯出来的防火门因为当时设计的原因宽度不够,导致经常性的防火门被人员拉货撞坏,经常需要维修,现在想问一下能不能把常闭式防火门换为防火卷帘?
大概情况:厂房为4层28米高甲类厂房内部为防爆区域,电梯间(电梯井)是非防爆区。两个区域之间使常闭式防火门隔开,因为工作原因导致防火门经常被撞坏,现在老板考虑更换为防火卷帘门。我查过一些规范,目前没有发现明文规定说不能换,但是零星的一些规范上提到不允许换,求指教,谢谢!大概情况已附图。
谢谢啦