环状管网怎么理解
发表评论: 个人理解可行,规范也并没有要求一定要环建筑物
2023-08-19 11:09
-
修建一个工厂,特殊消防和一般消防
发表评论: 特殊消防建设工程也是按规范来设计和施工,不同的是它要经过消防设计审查和验收,一般的工程备案就可以
2023-08-18 21:56
-
应急灯具怎么联动
发表评论: 从发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼的应急照明和疏散指示系统
2023-08-18 21:51
-
电梯前室送风口是常开还是常闭?
发表评论: 常闭,楼梯间常开
2023-03-31 22:35
-
消防安全重点单位界定
发表评论: (一)商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公共聚集场所(以下统称公众聚集场所); (二)医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园; (三)国家机关; (四)广播电台、电视台和邮政、通信枢纽; (五)客运车站、码头、民用机场; (六)公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位; (七)发电厂(站)和电网经营企业; (八)易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位; (九)服装、制鞋等劳动密集型生产、加工企业; (十)重要的科研单位; (十一)其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位。
2022-09-16 08:47
-
灭火器维修年检周期
发表评论: 出厂满5年,首次维修后每两年
2022-09-16 08:42
-
请问避难层、避难间、避难走道,要设自喷喷头吗?
发表评论: 规范可没有规定有避难层的建筑都要设卷盘哦,只规定避难层要设
2022-09-07 14:10
-
消防救援窗必须是一块完整的玻璃吗?用平开窗(中间有窗框,两扇加起来才大于1米)或者推拉窗做消防救援窗是否可以?
发表评论: 活动窗扇单扇满足面积是可以的,万一活动窗扇没破拆成功或者相当费劲怎么办
2022-09-07 11:58
-
防火分区的划分
发表评论: 一般采用防火墙,确有困难时也可以其它防火分隔措施
2022-09-07 11:54
-
公共建筑中,地上房间大于50平方米,但小于100平方米,需要设置排烟吗?
发表评论: 地上无窗房间大于50平,经常有人停留或可燃物较多,要设排烟设施
2022-09-07 11:47
-
请问避难层、避难间、避难走道,要设自喷喷头吗?
发表评论: 消火栓提出要设卷盘,其他部位有可能设了消火栓不用设卷盘;再说在这一条款下没单独提出来,并不代表其它条款不需要遵守和执行
2022-09-07 11:43
-
关于高层住宅地下车库首层疏散门和首层疏散外门净宽的具体要求
发表评论: 人员和车辆分别设置疏散出口,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯,不能直接进入的,应设置连通走道;需设置走道的按实际情况计算疏散宽度
2022-05-05 18:21
-
丙类厂房能不能用木结构屋顶?
发表评论: 三级耐火等级要求承重结构为难燃材料,木结构是可燃材料,不做任何处理当然是不能用的
2022-03-28 08:43
-
声光报警器的启动方式?
发表评论: 不能,启动需要满足逻辑“与”的两个信号
2022-03-25 08:56
-
气体灭火高度
发表评论: 看吊顶内是否需要保护,不需要到计算到吊顶
2022-03-25 08:53
-
关于住宅的建筑高度问题
发表评论: 《建筑设计防火规范实施指南》好像不是国家规范,书中观点只能代表书本作者对规范的理解,并不能当成标准执行
2022-01-25 08:58
-
多线控制盘与总线控制盘的设置
发表评论: 强切、警报、迫降总线控制盘启动
2021-12-20 12:47
-
电影院建在地下室一层(外界高差小于6米),在建筑设计防火规范(GB50016-2018),是按照地下室标准5.521还是电影院标准5.520
发表评论: 5.521条是除电影院等场所外的规定
2021-12-06 14:26
-
爆炸危险区域划分
发表评论: 再说建规只是消防相关的,建规没有作说明的,不代表其它相关部门和权利人就不追究责任
2021-11-22 10:37
-
爆炸危险区域划分
发表评论: 火灾事故调查该谁负责就是谁负责!装置超出了自己企业范围内,该有的消防设施,保护措施,日常的维护管理也是要本企业负责的,不会超出部分就不管了吧
2021-11-22 09:20