消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

环状管网怎么理解

需要了一个比较棘手的问题,监理认为“室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网”,“管状管网”必须绕着建筑物一圈,不然就是不符合规范。但现场条件受限,根本没办法绕着建筑物敷设一圈消防水管,于是想采用开挖一条管沟,同时敷设两根消防管从消防水池到A点消火栓,形成双管环形。这样的方法是否符合规范?

℡ H75 | 2023-08-18 18:11
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

林继青 2023-08-19 11:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人理解可行,规范也并没有要求一定要环建筑物

周家斌 2023-08-19 11:47  1 赞  0 踩 [回复] 举报

双路供水是系统可靠冗余设计措施,环状管网是系统的要求,不一定是物理上的绕建筑物一圈。

TAIL 2023-08-21 11:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

符合,环状可以理解为水管成回路,不一定非要绕建筑一圈。

关闭

关闭

手机APP下载