声光报警器的启动方式?

一个感烟探测器能触发声光报警器吗?

新颖 | 2022-03-24 11:40
请写下您的回答回答

回答 | 共12个

石小东 2022-03-24 18:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果在气体灭火系统里会

岙庙人生 2022-03-24 22:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不能,根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 第4.8.1 条 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。

肖冰 2022-03-24 23:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以

林继青 2022-03-25 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能,启动需要满足逻辑“与”的两个信号

充楞装傻 2022-03-25 10:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以。

你不能低于规范,但可以超越规范。1点联动当然兼容了2点联动。

只要有需求,法律、规范没有禁止,就可以做

天天消防 2022-05-19 09:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

联动公式怎么做都可以,别说一个烟感触发声光,一个消报启动消防泵。喷淋泵,启风机,切非消防电源都可以做到,一个烟感启动发射原子弹都能办到。就是规范不允许

消防小学生刘振 2022-06-07 17:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

功能上当然可以实现,但新规范没有要求一点联动,而且也不建议一点触发声光报警器,因为误报情况时有发生,不能每次都触发声光报警器,引起不必要的恐慌,还是要在确定火灾后再触发声光报警器动作。

珍珠baby 2022-06-21 15:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你想设置成一点联动那是没问题的,都可以做到,问题是规范没有规定一点启动,而且声光一个烟感启动误报的可能性大,每次你都声光启动造成不必要的恐慌

李勤 2026-04-21 08:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设计不能低于规范,见过之前90年代老项目是这样单点声光启动的

EHS-DL 2026-04-21 14:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,老建筑里不少这样单点启动声光报警器的,但是你主机打在手动状态,那就只是主机报警,也不会全楼声光警报都响和亮。

sail 2026-08-13 15:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范不允许,需要“与”信号

sail 2026-08-31 16:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能。