消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防排烟口距离

二层丁类仓库,防烟分区一、二任一点距自然排烟窗口距离大于 5.5x2.8=15.4M,图审单位说违反《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017之4.3.2条的规定。我记得有这个回复,按照30米控制,请问以哪个为准?

请写下您的回答回答

回答 | 共2个

查规范 2021-12-05 23:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我觉得你的说法对呀,小于10m,可以用30m这个参数。而且规范写了,是水平距离尚不应大于2.8倍。


那垂直距离应该还是用30m的。

宋福亮 2021-12-09 17:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.3.2当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;  规范里没有“净高10米 ”你是工业建筑而且大于肯定不行。只能按现行规范走,要不你也去个函,要不审图中心不认。

关闭

关闭

手机APP下载