宋福亮
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
想干消防这方面的工作大神支个招
发表评论: 别被骗了,现在骗子多。可以到:社会消防技术服务信息系统 上查询本地的消防维保公司,然后上门应聘。
2023-04-03 14:59
-
有证书可以兼职吗?
发表评论: 当个爱好可以。要不就从事该行业。
2023-04-03 14:56
-
松香燃烧为什么不是B类火灾
发表评论: 燃烧里的都是固体燃烧里的蒸发燃烧,火灾里的B类火灾里没有它,你就当特殊情况记。
2023-04-03 14:53
-
防排烟口距离
发表评论: 4.3.2当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍; 规范里没有“净高10米 ”你是工业建筑而且大于肯定不行。只能按现行规范走,要不你也去个函,要不审图中心不认。
2021-12-09 17:44
-
双联锁预作用,爆喷头后,供气管路低压压力开关动作压力是?
发表评论: 根据《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.17 利用有压气体作为系统启动介质的干式系统和预作用系统,其配水管道内的气压值应根据报警阀的技术性能确定; 个人感觉:还得看探测器啥反映。1.如果是喷头损坏了排气,报警后人员检修,空压机(气泵按厂家设定值补气)启动补压。2.如果着火了,2个探测器动作---一路去控制器一路打开电磁阀和快速排气阀排气排压关闭气泵---管道排气冲水(干式变湿式)-----喷头破了就直接喷水灭火。 个人思路,希望有用。
2021-12-09 17:10
1
