全部分类
- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 火灾危险性分类·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防救援窗可否采用阳台场地代替?
根据《建规》第7.2.5条规定,建筑每层应当设置2个消防救援窗口;如果按照条文理解,应当要求为窗口。现有一个项目装修范围内是带有阳台的,可否在装修范围内只设置一个消防救援窗口,而另一个消防救援窗口改为消防救援平台?(阳台部分)(注:该阳台位于消防车道一端)。
周家斌 2022-05-09 20:30
0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防救援口,宜结合消防车登高操作场地,设置在楼层走道、前室等公共区域或其他大空间区域等外墙部位:
1、公共走道、公共卫生间等,是合适的救援口设置区域。
2、前室和楼梯间均属于相对安全的区域,可提供短暂避难,有利于消防员整装,是合适的救援口设置区域。
注1:设置在楼梯间的救援口,应考虑每层对应,不允许通过两层共用减少救援口的情况。
注2:楼梯间歇台设置救援口的问题,有争议,应以当地要求为准。
3、防火分区的其他大空间区域,也可以设置救援口。
4、带凹廊的前室、符合条件的阳台等,可以直接作为救援口;
5、带敞开式外廊的建筑,外廊一侧无需另设救援口。
注:以上4、5项,应保证消防员能随时进入室内,否则仍应单独设置救援窗口。
6、救援口不宜设置在相对封闭的小房间,确需设置时,应保证能随时从房间开门进入公共区域。
