库房雨棚储存物品问题

丙类库房的周边设计了几米宽的雨棚,但雨棚区域并未设置喷淋,消火栓系统,也无烟感等报警设备,那这个雨棚下可以存储纸箱等可燃物品吗?

吉祥哥 | 2026-07-16 15:44
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

yujun500 2026-07-17 08:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑物雨棚的功能是遮阳遮挡雨雪,雨棚下理论上只能是装卸货物等操作功能,不应储存物品。如四周敞开并且储存物品,那这里就应定义成库房,至少是室外堆场性质

EHS-DL 2026-07-17 09:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大概率不行。姑且不论该雨棚是否属于违建,雨棚结构采用不燃材料,首先是堆放可燃物占用了防火间距;另外未设置自动喷水灭火系统、消火栓系统,而纸箱、纸张属于‌丙类2项可燃固体‌(依据《建筑设计防火规范》物品分类),火灾荷载大、蔓延速度快,安全隐患也大。

李勤 2026-07-20 11:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.首先你搭建雨棚是否影响消防车道、登高扑救,是否满足疏散宽度

2.如不影响上述的话原来是空地,搭建雨棚是方便装卸货物,不能作为堆场

3.你这个算不上库房,四面没有墙,最多是个构筑物


小唐12321 2026-07-20 11:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行,减少防火间距,增大载荷了,外面或者烟气容易到厂房内,也容易引燃内部。