地上有外窗、外门的厨房和燃气间需要设置事故通风吗

如题,如需设置事故通风,事故通风机风量计算是否需要乘以1.2倍;

消防网友62117 | 2026-06-18 09:39
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

阴雨天 2026-06-18 15:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用

EHS-DL 2026-06-18 15:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

燃气间应该是要设置事故通风的,依据如下。厨房一般设置的是静电油烟净化器等。同时事故风机风量计算不需要乘以1.2倍,乘以1.2倍是排烟风机风量计算中逻辑,事故风机一般是按照小时换气次数来设计的。

李勤 2026-06-18 17:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报