石油天然气场站哪些房间需要设置疏散出口灯?

外部专家检查时提出来,石油天然气场站内办公区域中的会议室没有设置出口标志灯。

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》( GB51309-2018)3.2.8 出口标志灯的设置应符合下列规定:

但是条文解释中又说疏散出口应设置出口标志灯。

按照这个逻辑,每个通往走廊的办公室门都属于疏散出口,都需要设置标志灯吗?

请写下您的回答回答

回答 | 共7个

仓鼠 2026-04-17 09:06  1 赞  0 踩 [回复] 举报

层次上有区别,办公区域属于危险区域,疏散走道属于次危险区域走道也容易进烟气所以是出口标志灯,楼梯间、安全出口、安全疏散平台(这些区域一般来说烟气难以进入)这些才是安全区域安装的是安全出口标志灯,一般来说几个人的办公区域或个人办公区域的小房间不需要设置只有一个出口的个人区域,但集体的公共办公区域其疏散门应设置出口标志灯至少有2个出口选择的公共区域。主要看是不是公共区域是否需要进行引导需求
哪些房间需要设置就看是否属于公共区域还是只是内部人员使用的区域

岙庙人生 2026-04-17 15:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置,但出口标志灯有区别。

根据建筑防火通用规范 GB55037-2022三、术语中关于疏散出口的定义包括安全出口和房间疏散门。

安全出口和疏散出口上方设置的出口标志灯应有所区别,安全出口上方设置的标志灯的指示面板应有“安全出口”字样的文字标识,而疏散出口上方设置的标志灯的指示面板不应有“安全出口”字样的文字标识。

莱布尼兹的手稿   回复: 岙庙人生2026-04-18 18:30

石油天然气场站一般情况下只有本单位的人员才能进入,正常情况只有内部人员在

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

岙庙人生   回复: 莱布尼兹的手稿2026-04-20 10:39

不能以人多人少来确定是否设置出口标志灯。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2026-04-18 15:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

公共建筑里的会议室(办公楼、酒店、学校等) 建筑面积>400㎡ 必须设:疏散门正上方装出口标志灯(“安全出口” 或 “疏散出口”) 必须设:疏散照明(地面最低照度≥3lx)

建筑面积≤400㎡ 不强制在房间内设疏散照明和方向标志 但:房间内最远点到疏散门直线距离>15m 时 应在疏散门上方设出口标志灯

莱布尼兹的手稿   回复: 周家斌2026-04-19 13:26

这是哪里的要求,规范原文有吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 莱布尼兹的手稿2026-04-21 17:04

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 13.2.3

  0 赞    0 踩 [回复] 举报