建筑内天井是否,可以开窗?

一栋20层的旅馆,封闭走廊,卫生间是否可以向内天井开窗通风?内走廊是否可以向内天井开窗通风?

建筑ren | 2026-03-25 22:52
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

周家斌 2026-03-26 11:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不行。成烟囱了

建筑ren   回复: 周家斌2026-04-02 22:14

改成不开启的防火窗,可以吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-03-26 12:09  2 赞  0 踩 [回复] 举报

卫生间和封闭走廊均禁止向内天井开窗通风。向内天井开窗会导致湿气、异味、细菌在天井内积聚,形成“污染气团”,通过电梯井、管井向上扩散,污染上层客房。同时内天井若作为排烟通道,火灾时极易形成“烟囱效应”,加速烟气垂直蔓延,导致疏散楼梯间、前室被烟气灌满,严重威胁人员生命安全。

vicher 2026-03-27 09:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

各地区对内天井开窗有相关要求,具体详见以下链接:https://b.1190119.com/dayi/article-10813.htm

李勤 2026-04-01 16:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,一旦发生火灾很产生烟囱效应

佑与宇 2026-04-02 11:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于20层的高层旅馆,最稳妥且合规的做法是:封闭所有向内天井的窗户。卫生间通风应采用机械排风系统(通过风井排至屋顶),内走廊则必须保持实体墙的封闭性以确保消防安全。

建筑ren   回复: 佑与宇2026-04-02 22:13

改成不开启的防火窗,可以吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

佑与宇   回复: 建筑ren2026-04-07 08:45

改成不开启的防火窗”是可行的,但前提是:
必须采用甲级防火窗(固定式或自闭式)。
必须同步设计机械排烟和通风系统,弥补窗户不可开启的功能缺失。
必须复核窗槛墙高度(建议≥1.5m)是否符合当地消防指南。
如果不想增加机械系统的成本和复杂度,直接砌墙封堵依然是20层高层旅馆最省心、最不容易出错的“终极方案”。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

建筑ren   回复: 佑与宇2026-04-07 19:44

老师,1.机械排烟和通风系统,是给天井设置吗?还是给天井相邻的客房(公寓)设置?还是给楼梯间和楼梯间前室设置?2.开向封闭走廊侧的窗户,是否必须取消,然后砌墙封堵?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报