消控室必须要设置UPS电源柜吗?

消防控制室各主机都自带蓄电池(产品自带),而且消控室总电源是双电源进线,还要专门设置UPS电源吗?有规范强制性条文可以参考吗?

147369 | 2026-01-23 14:28
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

懒得说 2026-01-24 08:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主机自带蓄电池容量满足持续放电要求,可以不用专门配置UPS电源

消防网友68723 2026-01-24 09:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

10.1.3 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由UPS电源装置或消防设备应急电源供电。

147369   回复: 消防网友687232026-01-24 16:49

“宜”是可设可不设呗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68723   回复: 1473692026-02-01 10:53

最好设

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

冰冷的风   回复: 1473692026-03-24 17:17

这里的宜可能和你的理解不太一样。一般默认必须。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

赵吏 2026-01-25 11:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第10.1.3条,消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由UPS电源装置或消防设备应急电源供电。条文说明:10.1.3 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等设备的电源切换不能影响消防控制室图形显示装置、消防通信设备的正常工作,因此电源装置的切换时间应该非常短,所以建议选择UPS电源装置或消防设备应急电源供电。

翻译一下:我建议你这么干。

李勤 2026-01-26 11:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.首先主机应满足双电源要求,如不满足应设置。

2.有一点注意一下,就是CRT图形显示装置,他大多台式电脑,通过双电源切换时会出现重启,间断工作的情况,如果布置了ups就能保证其不间断的工作。

EHS-DL 2026-01-26 11:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应急电源容量负荷相关要求就问题不大。详细参考条文如下:


sail 2026-08-13 15:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防应急广播系统、消防电话系统、图形显示装置一般不配置蓄电池,需要UPS作为备用电源。