请问各位大神,湿式报警阀组前后压力表压差小于0.01MPa怎么能够达到

请问各位大神,湿式报警阀组前后压力表压差小于0.01MPa怎么能够达到

消防网友40294 | 2026-01-16 12:33
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

消防网友38035 2026-01-16 15:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.系统侧泄水,至系统侧压力与供水侧压力持平;2.报警阀组前的供水管路设置减压阀。

赵吏 2026-01-16 16:06  1 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017     湿式报警阀组前后压力表压差小于0.01MPa是通过系统设计和维护实现的,主要依赖于阀瓣上承压面积大于下承压面积的物理特性,使得即使两侧压强相近,总压力仍能保持阀瓣闭合状态。说人话就是,如果一开始达不到设计或者产品问题,维护达不到技术问题,总而言之达不到创造条件也要达到。

老王 2026-01-16 16:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

更换精确度高一些的压力表,通常物理原理上,阀后压力不会低于阀前(阀后泄露量大的时候除外)。一般是压力表的系统误差引起的。

这个小于是 前-后 的结果,如果是负数,也是小于。

EHS-DL 2026-01-19 09:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

实际运行中比较难实现,一般认为相差不太多也正常。

无恒 2026-01-20 08:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你把报警阀理解成止回阀的功能,就理解了怎么实现压差0.01,供水侧压力大水压自然会流向系统侧,但是系统侧没有办法回流打开供水侧,所以供水侧等于系统侧或者供水侧泄压/漏水,就会导致系统侧大于供水侧。

李勤 2026-01-20 11:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.实际工作有些困难,因为有时候泵测试、巡检会提升逛网压力。巡查人员查看到会减低管道压力,但是阀后的压力需要逐个降压

2.但是尽量别让前后压力过大,这样会造成延时启泵的时间大于5min

沉默 2026-01-21 16:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

放水,差不多就好啦,谁在于那么一点点。