钢龙骨防火隔墙是否可以作为分区防火墙

耐火极限3小时的钢龙骨隔墙是否可以作为防火分区的防火墙使用?住建验收老师提出钢龙骨防火墙会坍塌不能作为分区防火墙。

MR.Zhang | 2026-01-16 11:29
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

scool 2026-01-16 13:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2.1.12 防火墙 fire wall     防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。

6.1.2 防火墙自身的结构安全是保证其发挥作用的基础,本条规定了防火墙的基本性能要求。防火墙一般为自承重墙体,符合要求的承重墙也可以用作防火墙。防火墙的厚度、高度、内部构造以及与周围结构之间的连接,应能保证其在任意一侧受到侧向压力或水平拉力作用时,均不会发生破坏或垮塌。

懒得说 2026-01-16 14:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

老师的意见是对的

赵吏 2026-01-16 15:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不谈关于防火墙的定义:《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版) 2.1.12 防火墙 fire wall     防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。

就以《建筑防火通用规范》 GB55037-2022关于防火墙的要求,钢龙骨隔墙明显不够用啊。附规范:

6.1.1 防火墙应直接设置在建筑的基础或具有相应耐火性能的框架、梁等承重结构上,并应从楼地面基层隔断至结构梁、楼板或屋面板的底面。防火墙与建筑外墙、屋顶相交处,防火墙上的门、窗等开口,应采取防止火灾蔓延至防火墙另一侧的措施。 6.1.2 防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时,防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧。 6.1.3 防火墙的耐火极限不应低于3.00h。甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,耐火极限不应低于4.00h。



小唐12321 2026-01-20 11:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最好不要

李勤 2026-01-20 11:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.防火墙应满足相应的耐火极限,具体做法建规附录有说明

2.防火墙应上天入地,一般的隔墙是顶天立地(所说的是对应上下楼板)

jinyanwu 2026-01-28 17:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

隔墙和防火墙的基础不同。