消防水泵接合器问题

5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。后半句指的也是墙壁消防水泵接合器还是所有的消防水泵接合器。

哇酷 | 2026-01-13 11:07
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

赵吏 2026-01-13 11:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主语没换,还是墙壁消防水泵接合器

雨过天青 2026-01-13 13:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我们项目验收的时候我也问过相关专家,得知所有的消防水泵结合器都应该遵循上述规范,确保建筑发生火灾时,不影响在结合器上的操作

scool 2026-01-13 14:04  1 赞  0 踩 [回复] 举报

应是所有,安装在墙上和安装在墙边是不是都应该防止火灾时玻璃幕墙掉落?

追风赶月 2026-01-14 09:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

应该指的是墙壁式水泵接合器。

EHS-DL 2026-01-14 10:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照规范来说,应该是墙壁消防水泵接合器。说所有的消防水泵接合器必须避开玻璃幕墙,我认为是源于对“安全优先”原则的过度延伸而扩大了规范理解范围。

李勤 2026-01-20 15:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范指的是墙壁式水泵接合器,但是建议其他有坠落风险的场所设置水泵接合器,也应遵循这个原则。

从施工角度,如果地下或地上水泵接合器施工的时候也不会离墙体太近,因为这样自己也不便于施工。