消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

强弱电混穿

消防线路与强电线路共用桥架,由于空间问题,未设置隔板,消防弱电线路在桥架内穿金属软管符合规范要求吗?

147369 | 2026-01-12 10:18
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

赵吏 2026-01-12 11:04  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013) 11.2.5  不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。

《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166-2019)   3.2.12系统应单独布线,不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。

两个规范都说明你这个做法不行,实际发生过类似情况,只不过你是穿管,实习设计师提出刷防火涂料,后者被住建专家老师嘲笑并否决了


追风赶月 2026-01-12 11:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不符合要求,违反规范规定。确保采用隔板或者分开敷设。

李勤 2026-01-20 17:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

sail 2026-08-13 15:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,即便加了隔板也无法确保没有电磁干扰且民标表26.1.7有明确要求需单独槽盒或敷管。

关闭

关闭

手机APP下载