消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

楼梯间结构专业疏忽,柱子突出休息平台碍事吗,满足两股人流有富裕,请问影响消防验收吗?

另外本次设计的楼梯井道是100mm,按照先行规范是150mm,虽然不是强条,目前主体已经施工完毕,以上问题会影响后期验收吗,该楼的性质是办公楼,如果影响有没有什么补救措施,谢谢不吝赐教

朱老弟 | 2025-12-01 09:24
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

懒得说 2025-12-01 14:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

楼梯净宽度满足疏散要求就行,不影响验收

重庆消防 2025-12-01 15:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

给出的参数不够,应提供疏散计算过程参数,从而判断是否满足疏散要求和设计要求。另外,柱为楼梯间凸出物,有些专家会提出质疑。

yujun500 2025-12-01 17:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

你这理论上已经违反“疏散楼梯间内不允许有影响人员疏散的凸出物”,而且事实上就这样不管确实可能让人不小心撞到柱子上,有安全风险。补救措施是前提扣除柱子宽后疏散宽度还能够,那么靠墙一侧与柱子外侧平做栏杆,减少梯段有效宽度,避免柱子凸出到疏散路径内

李勤 2025-12-02 11:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1.首先疏散净宽度按是否满足

2.如果宽度满足,就存在影响疏散的障碍物,建议在满足宽度的情况下,在墙边设置扶手或其他缓冲措施,防止人员疏散撞到柱子上。

shwbest 2025-12-25 15:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

疏散宽度从凸出的柱子边缘算起。

关闭

关闭

手机APP下载