火灾探测器的探测区域面积是指什么

有个厂区,高5米,2800平,分成40个600mm梁间区域(每个70平,里面又有6个400mm的梁间区域)

如果按整个地面面积算探测区域面积的话,一个烟感保护面积是60平,大梁间要设2个烟感

如果按大梁间距算的话保护面积是80平,那一个大梁间只要1个烟感,请问这个以什么为准呢,麻烦解答下谢谢!

17 | 2025-11-27 20:30
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

AOHAOHAO 2025-11-28 09:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我看过几套火报的图纸探头的设计数量普遍要比按照探测面积计算的数量要多一些。实际生活当中观察就会发现探头之间的安装距离要比规范规定的探测半径要近很多。所以这个东西我觉得数量的话多些可以,别太离谱就行。

17   回复: AOHAOHAO2025-11-29 20:35

看了下现场是680梁之间圈起来60多平方米,按60保护面积得设置两个,太浪费了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

zzzpray 2025-12-08 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要按照地面面积来选择单个烟感的保护面积,一般设置探测器的数量我是从严考虑,结合单个探测器的保护面积和保护半径来设置。

17   回复: zzzpray2025-12-08 11:53

我现在按照地面面积结合实际多了几个烟感,如果按梁面积要多1/3造价高了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报