消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问正压送风机的进/出风可以共用一个风管井吗?

1.正压送风机的进/出风管都取自一个风井,但各自设置风管互不干扰,这样规范上是否允许?

2.排烟和排风系统共用一条进风管但各自设置一台风机,出风管是否可以共用一个风井口(设置止回阀和防火阀,防止火灾发生烟气进入排风出风管道内,或者设置一个消防排烟风机启动的情况下排风机必须关闭的模块),规范是否允许?

3.排烟风机出风口和正压风机进风口都设置在一个风管内,各自设置风管且中间砌筑防火隔断,地面井口位置方向高低都错开设置,这样是否可行?(规范上说应分开设置管井,我这样算是分开设置嘛?)

麻烦解答下,谢谢大家。

17 | 2025-10-25 18:46
请写下您的回答回答

精彩评论

周家斌 2025-10-27 09:00

个人认为:

1、保证气流组织,风管满足规范的耐火极限要求下,是可以的,

2、一台排烟风机+一台平时排风机,消防联动关闭平时通风机,这种组合是可以的,现在多为双速风机代替。

3、井道完全分隔且满足耐火极限情况下,可以算是两个独立井道。出风口位置需满足要求。

查看原文
回答 | 共1个

周家斌 2025-10-27 09:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为:

1、保证气流组织,风管满足规范的耐火极限要求下,是可以的,

2、一台排烟风机+一台平时排风机,消防联动关闭平时通风机,这种组合是可以的,现在多为双速风机代替。

3、井道完全分隔且满足耐火极限情况下,可以算是两个独立井道。出风口位置需满足要求。

关闭

关闭

手机APP下载