请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的

请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的

消防小萌新 | 2025-08-03 11:10
请写下您的回答回答

回答 | 共12个

小唐12321 2025-08-04 08:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

重力啊

消防小萌新   回复: 小唐123212025-08-04 08:55

什么重力?挡烟垂壁下面不是有个重体铁板吗?我说的是后边的这个亚克力板,它是固定在顶棚的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321   回复: 消防小萌新2025-08-04 09:05

那就是没作用了,可能原先设计固定式。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

磨砂猴 2025-08-04 08:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我觉得有两种可能性,第一种是保护卷门机。第二种是弥补卷门机与顶部的空隙。

消防小萌新   回复: 磨砂猴2025-08-04 11:01

弥补空隙也应该是加设固定式挡烟垂壁吧,不能随便拿一个亚克力板就当挡烟设施,我看了一下这个就是一个普通亚克力板,没有挡烟垂壁的标志

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

追风赶月 2025-08-04 10:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可能是挡烟垂壁卷轴处与梁之间有缝隙,采用固定式挡烟垂壁防烟吧。但是确定材质是亚克力板不是防火玻璃吗?

消防小萌新   回复: 追风赶月2025-08-04 11:02

我反复确认了,就是一块软亚克力板,没有任何标志标识,问了业主,也说是亚克力板

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-08-04 11:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有用,可能原来用的亚克力版,高度不够,后来改装的电动挡烟垂壁。

潘天坤 2025-08-04 12:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

活动式挡烟垂壁比较难做到没有缝隙,这种情况会选择活动挡烟垂壁背靠固定的东西,比较常见是活动防火布+固定防火布


不确定楼主说的是不是这种情况,如果没有缝隙的话应该是可以不设置的

牛丫头消防课堂 2025-08-04 13:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果亚克力板用作挡烟锤壁,那就是不符合规范要求

,挡烟垂壁应采用不燃材料。

我看你已经有挡烟垂壁了,所以亚克力板与挡烟垂臂没有关系

消防小萌新   回复: 牛丫头消防课堂2025-08-04 14:10

谢谢老师,我在之前发的问答您也帮我回答了疑问,现在又有点新的疑问,您看能不能帮我回答一下,谢谢,已经在原来帖子上给您留言了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防小萌新   回复: 牛丫头消防课堂2025-08-04 14:28

不用写,谢谢老师,我悟了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报